Das Abgrenzen der betonierten Bereiche wurde bisher mit simplen Holzlatten erledigt. Ich vermute, dass die Schalungen die Konturen der künftigen Wände markieren
Richtig, die Außenseite der zukünftigen Wand - man kann den Verlauf der Wand auf deinem Foto anhand des darunter liegenden Geschosses (Säule) erkennen.
gemeinsam mit der Decke werden vielleicht Teile der EG-Wände betoniert, damit die Konstruktion mehr Steiffestigkeit erreicht.
Da zweifele ich mal wieder ernsthaft, ob du wirklich Bauingenieur bist! Nein, natürlich wird die Decke nicht zusammen mit Teilen der Wände gegossen!
Das würde jeder Betonbautechnik und Logik wiedersprechen - wo sollte denn die Schalung für die Innenseite der Wand stehen, wenn darunter noch keine Decke ist?
Selbst wenn man eine "freischwebende" Schalung basteln könnte, würde anschließend der flüssige Beton rauslaufen....
Mal davon abgesehen und davon, dass es das Wort "Steiffestigkeit" nicht gibt (entweder Festigkeit oder Steifigkeit), wie kommst du darauf, dass die Verbindung zwischen Beton und Eisen dadurch besser werden würde, wenn dem so wäre, dürfte man ja nirgendwo stückeln.